Разобрался как идет родная проводка в квартире.Кабель каналы располагаются в плите перекрытия.
А - Раздаточна коробка в плите перекрытия
Б - Раздаточная коробка в плите перекрытия
1 - провод 2.5мм2 приходит в коробку
Б и уходит в коробку
А и далее в комннату.
2 - провод 2.5мм2 приходит в коробку
Б, далее на розетку над коробкой и от этой розетки отдельным куском провода в коробку
А и в розетку над коробкой.
3 - провод 6мм2 приходит в коробку
Б и далее в розетку электроплиты над коробкой.
Я так понимаю что провода на кухню идут через всю плиту перекрытия. Штатные кабельканалы представляют собой ПВХ трубку в бетоне и позволяют заменить уложенный там провод. Ответная распределительная коробка находится под стеной между комнатой и коридором, от нее уже провода идут к щитку, распределительная коробка (
5) находится под щитком у пола. Распределительные коробки залиты пескоцементом. Питание на ванну с туалетом идет поверху, там-же где и провода освещения.
________ВНИМАНИЕ!!!!В распределительной коробке под щитком (
5) проходят провода в двух гофрах от ваших соседей (всего их три, самая толстая - ваша), они идут на освещение. Такая-же гофра с проводами находится в полу (
4) коридора.
________Проводка которая лежит в каналах фиговая

провод только в одной оплетке, толщина провода минимально допустимая. Скрутки провода слабые, будут греться при большой нагрузке. Со временем все это рассыпится и коротнет. В раздаточной коробке транзитный кабель положен в натяг, что приведет со временем к повреждению оплетки и КЗ на перекрытие\ноль\землю - как повезет...
Приборчик - детектор проводки ADA

В наших стенах проводку не видит, а вот арматуру в стенах\полу определяет.